8 M1 w; B3 N7 @4 ~线路和设备不同,对其绝缘电阻的要求也不同。一般来说,高压较低压要求高,新设备较 老设备要求高,移动设备较固定设备要求高。以下几种主要线路和设备的绝缘电阻如果不低于所列值,则可判定它们的绝缘电阻符合标准:6 U$ t$ h4 U$ x6 a
(1) 新装或大修后的低压线路和设备其绝缘电阻不低于0.5兆欧。( e% A7 Z* p. X$ \* c
(2) 携带式电气设备的绝缘电阻不低于2兆欧。" G5 J2 g$ H, Z! a6 @
(3) 配电盘二次线路的绝缘电阻不低于1兆欧(在潮湿环境允许降低为0.5兆欧)。% A" D9 y- i0 C) j# L
(4) 10千伏高压架空线路每个绝缘子的绝缘电阻不低于300兆欧;35千伏及以上者不低于500 兆欧。5 I: a) }. U* n' P4 a) u4 a& R
(5) 运行中的6~10千伏和35千伏电力电缆的绝缘电阻分别不低于400~1000兆欧和600~1500兆欧(干燥季节取较大值,潮湿季节取较小值)。% X) s2 M: w& r* ?; C5 Z  m
(6) 高压电气设备的吸收比大于1.3(从开始测量绝缘电阻算起,第60秒的绝缘电阻与第15秒的绝缘电阻之比,称为吸收比,吸收比越大, 设备的绝缘性能越好)。2 F; C0 X0 d( X, o  e% }$
: Y! @1 f+ M  Z9 L. h(7) 电力变压器的绝缘电阻不低于出厂时的绝缘电阻的70%。5 x3 D3 F/ y) ]  `& W/ Y+ A( ^0 m- o
(8)运行中的线路和设备,平均每伏工作电压的绝缘电阻不低于1000欧(对于潮湿场所的线路和设备,允许降低为500 欧)。