|
EDA365欢迎您登录!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
PLC和变频器如何连接,要从主从位置关系去理解,PLC是一个小工业电脑,而变频器只是驱动电机运转的一个电源装置,所以PLC是主机,变频器是从机。
# ^6 A6 W3 \- L: w6 N- ]' [/ _' MPLC是控制主体,是指令和转速给定中心,而变频器是从属装置,是接受指令和转速的下位机构,同时会反馈本体的一些状态给PLC,理清楚这层关系,就知道PLC和变频器的连接思路了。3 d/ J8 O3 P7 ~) k
PLC和外围“沟通”靠什么1 W8 m `1 C7 P4 G+ X3 W$ T8 f
, t% m9 ~1 N' _9 F+ ^2 Y' U9 N( `% o5 f2 ~0 P+ q: W4 S. V1 P
大多数情况,PLC是通过输入输出I/O端子来和外围电路发生关系的,每路I/O对应一路逻辑开关量,输入用来判断外围的电路状态,而输出用来改变外围电路的电路状态。# ]8 `* x! Q V
, y9 [( @. a7 F% V但是开关量每个I/O只可以处理一路逻辑,而外围电路往往是多路逻辑的,这时候就需要用很多路I/O端子来同时处理,接线的时候,是独立分开的,当然地和电源往往是共用的,开关量可以用来控制启动,停止,报警等外围状态。! `- d: \" h6 i: f8 c
/ x3 ~$ m. d7 t2 o实际的工业电路,除了逻辑开关量,还有连续的模拟量需要处理,这时候就要用到所谓的模拟量输入和输出模块了,一组模拟量,可以理解成多路开关量的结合体,它一般为0-10VDC,0-5VDC,0-20ma,4-20ma这些标准信号。 \4 ^2 P4 M3 V
7 j8 |3 G' ]2 v2 f
( G; n- e# O, }这些信号经过PLC量化处理后,会给出一定的数字量和这些数据一一对应,而外围电路同样把自己的状态转换成0-10VDC等数据,和PLC的数据就可以挂钩起来了。# x% D$ c3 |! N3 z5 ~
5 c/ g" f2 d2 ~8 T' w: }; k U' ~6 i: t: H. a( v1 D1 k# o
' S- z7 f" a) V% c/ {9 }
& ^. I/ A. Q7 {7 X( B0 [( i( {3 m5 ^* g而因为有了模拟量,PLC就可以利用这个功能来和外接的连续状态量发生联系,通过标准的0-10VDC等信号来控制外围设备,或者通过这些信号来监视外围设备的状态,比如速度,温度,压力等等。2 F4 c# M6 Q+ {. [: O
第一种是用Plc的模拟量输出给Plc的输入,这种方式比较常用,很简单,PLC模拟量输出模块输出一个模拟量信号,0-5,0-10V,4-20mA,任意一种形式的模拟量,但是前提是与变频器相互对应,然后在PLC程序里面编写模拟量与频率转换的语句,这样基本就可以了。$ W; W0 i. C5 J0 Q; Y7 e* [* K& t2 ^- D
第二种是开关量控制,这种控制就更简单了,就是通过PLC 的开关量输入输出模块,来控制变频器的启停,正转,反转,多段速,而且变频器也能同时给PLC一个它工作的反馈信号,输送给PLC,这个基本每个产品控制系统都有。- H; }, g9 H5 Y# k* A/ F
* u: Z6 k# {7 E- y; m8 L第三种是通过通讯,这个就神奇了,往往一根线就能完成上面两种方式的工作了,主要是通过RS-485通讯接口,走相应的协议,就可以读取很多的参数,然后PLC通过通讯线把相应的指令下发给变频器,变频器执行,然后把反馈通过通讯线发送给PLC。: r2 |. W2 y9 G8 _; W% G) A2 y& i% r2 s) L5 f6 n9 T, O/ |! H
% u0 [# P# C+ X. J5 {& b* E- d) M! L6 F' p3 U/ T ]- }. B. k
过程看似很简单,主要在于两个设备的通讯建立,比如主站,从站的设置,通讯协议的选择,等等,差一个参数可能就会让你郁闷半天,怎么就是连不上,可以按照两个设备的说明,一点一点的来设置,要不真的容易出错。; k8 m! p* w, y0 z; F( _
9 o" l9 f, b/ L+ q这种方式也有一个很大的弊端,就是变频器的干扰,这个干扰很强大,会影响弱电系统的运行,包括这个通讯的建立,要想抵消这个干扰就要想些办法了,比如用铁板把两个设备隔开,严格接地,而且两个系统不能共用一个接地,使用屏蔽双绞线,等等。
% |' V* X$ W4 N+ T; d; @相比较来说还是第三种方便,但是也要实际情况实力对待。8 i7 q! G- N# a5 Z5 o
|
|