设计时,用的总负荷应是一个假定负荷,即计算负荷。计算负荷也称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续负荷,其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30分钟的最大平均作为按发热条件选择电器或导体的依据。6 ~% H' E$ B1 s, }& l6 [0 C5 {3 P# r9 A/ C0 Z8 t3 P$ e
一、负荷计算分类:* x; D" e7 b: ?
8 U/ ^2 v9 N. J: @, V负荷计算的方法分为需要系数法、利用系数法、单位指标法等几种。- R; T0 \! Q+ |
. i6 {) \% J$ [; @3 C. U0 P1,需要系数法。用设备功率乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷。这种方法比较简便,应用广泛,尤其适用于配、变电所的负荷计算。
2 }7 Q" c+ }1 Y- @% U. K2,利用系数法。采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,再考虑设备台数和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数得出计算负荷。这种方法的理论根据是概率论和数理统计,因而计算结果比较接近实际。适用于各种范围的负荷计算,但计算过程稍繁。
) o0 w) p- w; Y9 l9 n3,单位面积功率法、单位指标法、单位产品耗电量法。前两者多用于民用建筑,后者用于某些工业建筑。在用电设备功率和台数无法确定时,或者设计前期,这些方法是确定设备负荷的主要方法。5 g# N9 P7 @; F" F
4,除采用以上的方法外,还有二项式法以及近年国内出现的abc法、变值需要系数法等。这些方法有的已被其他方法代替,有的是利用系数法的简化,还有的实用数据不多,未能推广。
5 F$ j, g! q p' B. {5 p/ f7 O单位面积功率法、单位指标法和单位产品耗电量法多用于设计的前期计算,如可行性研究和方案设计阶段;需要系数法、利用系数法多用于初步设计和施工图设计。0 ], C3 B' z S8 D6 U8 `- c
|
|