请问高手:在大功率PCB设计中,电压为3V,需要走20A和40A的电流时,铜厚35um的PCB板要走多宽的线才OK ;7 d& s# `: C1 Z7 T! W
如果换层时,要分别打几个VIA,且这些VIA的孔径最好为多少?
! z: j1 b) A' ?$ ]6 T' N+ G0 C9 l( y% }" p# f9 f0 i
小弟很急,急盼各位仁兄的回复,谢谢!

该用户从未签到

2#
 楼主| 发表于 2008-9-26 11:36 | 只看该作者
怎么还没有人来回答啊,小弟急啊!

该用户从未签到

3#
发表于 2008-9-26 13:10 | 只看该作者
约500-1000mil,1A约一个孔,大孔比小孔好。

该用户从未签到

4#
发表于 2008-9-26 14:07 | 只看该作者
這么大電流?嚇人~

该用户从未签到

5#
发表于 2008-9-26 18:13 | 只看该作者
大电流一般都是通过导线头上压接头用螺丝固定在PCB上的,很少换层的吧。 PCB上一般只有控制信号。5 t$ ^8 C, Z4 v4 ?
8 r9 d3 F+ a' o: a6 M! K
我做过UPS服务,都是这样去做的

该用户从未签到

6#
发表于 2008-9-27 16:23 | 只看该作者
一两安培我都觉得高,哈哈

该用户从未签到

7#
发表于 2008-10-1 21:22 | 只看该作者
20A电流大概要35um厚的线15mm宽,温升设在30度。
' k; M4 H7 I) `/ J40A电流大概要35um厚的线30mm宽,温升设在30度。
. Q8 n# h  _; e" x% d, I2 }  同时可考虑铜箔上加点锡以增加导电能力。8 ]+ ?: N4 v8 g! z& M5 \9 Z- i
其中考虑了50%的降额。一般不会有问题。3 N+ i( [. b% t: o
    过孔可按一个0.8mm的孔流3A计算,当然过孔要加锡。8 F$ K9 s6 h! G7 ?* a. `6 R  x0 G5 ?) m( ^$ |

! U0 k5 @1 [. U# ][ 本帖最后由 剑州龙 于 2008-10-1 21:26 编辑 ]

该用户从未签到

8#
发表于 2008-10-3 21:46 | 只看该作者
35um根本不够,最起码要2安士$ U5 i% Y$ X) |" b8 B& l3 @" y

$ g4 g" K5 [' y" q. `9 T1mm 2安士按照3A来算6 x( I9 U% |9 }  B

( l7 Q( D4 E; c7 t; F# r起码要10mm" i/ }6 [3 l$ H4 Q- b, K
4 u/ J3 p1 L( Y$ u! ]% d9 f
如果达不到 的话,可以考虑加汇款条或裸铜处理。