请问高手:在大功率PCB设计中,电压为3V,需要走20A和40A的电流时,铜厚35um的PCB板要走多宽的线才OK ;4 a) n* g% z/ q
如果换层时,要分别打几个VIA,且这些VIA的孔径最好为多少?
, Z! I1 h1 ]. \; f7 v! A, U5 m: F+ e9 _5 r$ X; s6 T, ]
小弟很急,急盼各位仁兄的回复,谢谢!

该用户从未签到

2#
 楼主| 发表于 2008-9-26 11:36 | 只看该作者
怎么还没有人来回答啊,小弟急啊!

该用户从未签到

3#
发表于 2008-9-26 13:10 | 只看该作者
约500-1000mil,1A约一个孔,大孔比小孔好。

该用户从未签到

4#
发表于 2008-9-26 14:07 | 只看该作者
這么大電流?嚇人~

该用户从未签到

5#
发表于 2008-9-26 18:13 | 只看该作者
大电流一般都是通过导线头上压接头用螺丝固定在PCB上的,很少换层的吧。 PCB上一般只有控制信号。
! r4 i/ \0 ^6 v+ x- @" ]
3 E2 _6 E  f( r6 V我做过UPS服务,都是这样去做的

该用户从未签到

6#
发表于 2008-9-27 16:23 | 只看该作者
一两安培我都觉得高,哈哈

该用户从未签到

7#
发表于 2008-10-1 21:22 | 只看该作者
20A电流大概要35um厚的线15mm宽,温升设在30度。4 ?: M, s8 Z- C
40A电流大概要35um厚的线30mm宽,温升设在30度。4 _6 A$ L* }6 [7 b6 M" a
  同时可考虑铜箔上加点锡以增加导电能力。
$ f2 P/ @8 W0 L! Q其中考虑了50%的降额。一般不会有问题。
: {3 s( ^6 M, X1 _: O: u    过孔可按一个0.8mm的孔流3A计算,当然过孔要加锡。; V& M+ L+ k# t: O

* u: z9 L; g' S5 s0 B4 F. u[ 本帖最后由 剑州龙 于 2008-10-1 21:26 编辑 ]

该用户从未签到

8#
发表于 2008-10-3 21:46 | 只看该作者
35um根本不够,最起码要2安士5 O3 n$ e- g' @" k! `/ s
- y& b' B- ]' \
1mm 2安士按照3A来算) U% Q  }9 r8 X+ N5 g: D

- e5 J; \7 h4 a2 f起码要10mm
) X: ~2 X) L  J( H
5 P) W( f' l4 x$ f如果达不到 的话,可以考虑加汇款条或裸铜处理。