EDA365欢迎您登录!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
[摘要] 文章介绍了自主开发的智能配电系统的硬件构成,重点讲述基于MODBUS通讯协议的触摸屏与单片机系统的, a; b$ f! l9 H. y! Z* I
通讯方法。该方法降低了系统设计成本,并提高了设备的通用性。目前该系统已通过用户的验收并投入使用。
; d+ }/ o" j0 F2 y! [% |[关键词] MODBUS;单片机;触摸屏
& S) @/ H" p0 C" d[中图分类号] TP29.9 R" m) U8 ]! M3 ?# `) c! n3 p% ]
[文献标识码] A
* s b7 c, a1 y' D' Z2 C, R. k[文章编号] 1008-1151(2009)07-0023-023 c( D5 h+ S1 _7 [; U
(一)引言
: B0 M; B* T$ V目前,计算机机房的配电系统大都使用不停电系统
6 R6 [. K- Q7 O1 k* V7 p(UPS),保证了机房的可靠供电。UPS系统下的每- -路电流采
! ^ L1 d# f+ \9 O! @用自动空气断路器进行过流保护,这种保护是有效的,但这
8 G i) B$ M S( b. L+ c2 ^种保护不具备智能,不能设置,不会报警,更没有供电及故# k) w2 b: M4 F+ w6 A
障报警信息的纪录,与高可靠性的要求不相符,有进-步改; v7 C' O0 L; |6 z$ y
造的必要和需求。我们为计算机机房开发的- -套智能配电系
' Z0 \5 l% o; J9 y' n) \# v统iPDS (Intelligent Power Distribution System)很好的满$ R! o& N0 F) q' h
足了以上要求,具有智能化、人性化两大特点。: R& }- s% m1 q) w3 t1 j
(二)系统构成
3 g) k5 b( W5 w5 Q$ P3 |0 N本智能系统对机房内各路电源的电流值、漏电流值、零0 l" j7 ~$ w _
地电压、自动空气断路器的运行状态等信息进行实时监测、/ v. V8 p4 M: [ F' Z5 E1 E2 c
显示。具有实时报警、详细记录等功能,并可以根据用户要; q4 c+ X; U( D p" X* n* r
求灵活的配置各路监测信息。可以在显示屏上查询机房各路1 @4 a+ v3 k) Y
电源的使用情况,尽早发现和消除隐患,实时处理故障情况,9 V% K$ j! A7 C, g9 E
进-一步提高了系统的可靠性。
& l3 G: Q; ^5 G" [4 |8 h系统由数据处理单元、数据采集节点、LED显示节点、触: K: x6 _' } l* j
摸屏等组成,具体系统结构如图1所示。数据处理单元有两; L" v! O% i& t* J% ]2 b
个CPU,单片机AT89C52和P87C591,二者通过双口RAM进行* U6 B/ n% f! g/ D
数据的交换,其中AT89C52与触摸屏通过RS-485通讯,处理
& E* r3 [/ J" u2 _* k触摸屏上的显示和设置信息, P87C591处理CAN总线上的交互" |# x5 o. [ n" i
信息。7 E7 p& e8 y; E( V0 ^6 ~
4 O1 Z! p9 w' b; K! X
7 ?4 c8 j. l# i% m( n5 A2 R0 h% S* G4 G